精选帖子

利港第三发电厂耐酸钢烟囱基础(一)

[复制链接]
嘉禹特钢 发表于 2020-11-23 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本帖最后由 Shjy888 于 2020-11-23 15:13 编辑

利港第三发电厂耐酸钢烟囱基础(一)
利港第三发电厂耐酸钢烟囱基础: 采用圆板式基础,外径34.7米。双钢内筒基础采用环墙基础,直接在圆板基础上生根。基础埋深一4.500 米。地基处理:采用直径为600的预应力管桩,放射状布置。
    240/2 X 5. 6米钢内筒烟囱的工程量
    外筒筒身混凝土:C30:3170m3, C40:外筒筒身混凝土:C30:3170m3, C40:2564m3.PHC 预应力管桩: 184 根。承台混凝土:C30:3022m3。钢梯: 35t.
    钢平台: 钢梁: 245t。花纹钢板: 640m2。压型钢板: 140㎡。
    钢内筒: 不锈钢: 20t. Q235B: 924t。
    宾高德玻璃砖 (38mm ) : 8440时。

10.28.jpg
耐酸钢
    防腐漆:(用在钢内筒外壁) 8440㎡
    航空漆:3910㎡。
    关于烟囱的选型问题
    耐酸钢烟囱结构类型的选择,涉及到工艺条件、土建原始条件、施工技术、材料供应以及各国的不同传统习惯等。一般来说,要合理地选择好烟囱结构型式,需要工艺专业人员的密切协作,应该把烟囱作为一种 “设备”来看待,可能更适合些。
    本工程采用湿法脱硫系统,排放脱硫后烟气的烟囱,在国内比较少,而且运行时间也比较短,所以也没有成熟的经验供参考,而且目前在国家标准及电力行业内的标准也没有具体说明,所以本工程的烟囱结构选型问题成为重点。经过与工艺人员了解,脱硫除去了烟气中大部分的S02,但是对除去烟气中存在的S03的效率并不高。本工程没有采用GGH (Gas-Gas  Heater),经脱硫后的烟气为低温饱和湿烟气,更加容易在筒壁上结露,结露后形成的具有腐蚀性的水液通过设置的集酸管排到废液池中。根据目前一些资料的介绍,烟气脱硫后,对烟囱的腐蚀隐患并未消除,相反地脱硫后的烟气环境 (低温、高湿等) 可能使腐蚀状况进一步加剧了,通常腐蚀等级认为是强腐蚀。

箭头利港第三发电厂耐酸钢烟囱基础今天就先分享到这里了,记得分享给你的朋友们!