钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!

标题: 高强度耐候钢焊接预热及层间温度表 [打印本页]

作者: 嘉禹特钢    时间: 2020-11-27 15:06
标题: 高强度耐候钢焊接预热及层间温度表
高强度耐候钢焊接预热及层间温度表
高强度耐候钢与高强度耐候钢或高强度耐候钢与其他钢材焊接时,焊前必须对接头一定范围内进行预热,多层多道焊过程中必须控制层间温度。
高强度耐候钢焊接预热及层间温度表钢材预热预热预热层间温度

板厚范围预热温度预热范围层间温度
Q460E< 16mm

100~150℃
Q460E16≤t< 40mm50~150℃焊缝及两侧100mm范围内100~150℃
Q460E≥40mm 80~150℃焊缝及两侧100mm范围内100~150℃
HG70E≥12mm 80-120℃焊缝及两侧100mm范围内100~150℃
    高强度耐候钢预热过程中,预热器喷嘴与工件之间的距离大于50mm,为避免增加焊缝的含氢量,严禁将预热火焰直接对准焊缝。在用手持预热器进行局部预热时,须将预热范围加大,以免造成较大的局部温差。测温点距焊缝中心线50mm。高强度耐候钢钢的预热采用氧-乙炔焰。

定位焊:定位焊缝的长度不得小于50mm,定位焊前应对焊缝处及两侧进行预热,根据材质和板厚选择合适的预热温度及范围,测温点距焊缝中心线50mm。
    富氩混合气体:采用80%Ar+20%CO2,Ar气体纯度要求:≥99.99%,CO2气体纯度要求:≥99.5%,气瓶应有特殊标识。
    准备坡口:高强度耐候钢焊接接头原则上采用机械加工。在不好进行机械加工的地方允许采用火焰切割,但必须对坡口面进行严格的打磨,直至坡口面露出明亮的金属光泽。坡口面不允许存在缺口、裂纹、沟槽和死角等缺陷。
    装配间隙:对接焊缝的装配间隙按照图纸要求进行控制,角焊缝的装配间隙不得大于1mm,局部不得超过2mm,重要的承载焊缝(如心盘梁上、下盖板与腹板的角焊缝)的装配间隙不大于0.5mm。
    高强度耐候钢焊接过程中的注意事项
    严禁在非焊缝处引弧,严禁电弧击伤工件。
    焊接高强度耐候钢时应以短弧操作,窄焊道为宜。
  







欢迎光临 钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子! (https://ironbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5